Hôm nay Điện lạnh công nghiệp Văn Nhân sẽ cung cấp các thông tin về máy làm lạnh Chiller.

Những quy định chung trong quá trình sử dụng:
- Người không có trách nhiệm không được vào phòng máy.
- Không mang các chất dễ cháy, nổ vào phòng máy.
- Người vận hành phải nắm vững các quy trình về vận hành, các quy định về an toàn điện, cơ khí, phòng chống cháy nổ.
- Người vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng máy.
- Phòng máy phải sạch gọn, không có chướng ngại vật.

Quá trình chuẩn bị trước khi khởi động:
- Kiểm tra điện áp nguồn, các thiết bị ở tủ điện và tiếp đất.
- Kiểm tra hệ thống tuần hoàn nước, các van và bơm.
- Kiểm tra quạt giải nhiệt của tháp giải nhiệt.
- Kiểm tra mức dầu cảu máy nén tác nhân lạnh
- Kiểm tra đồng hồ áp suất gas.
- Đọc kỹ nhật ký vận hành.
- Đọc kỹ nhật ký vận hành.
Các trình tự để khởi động hệ thống:
- Khởi động mơ tơ quạt của tháp giải nhiệt.
- Khởi động bơm nước giải nhiệt.
- Khởi động bơm nước nước lạnh.
- Khởi động máy nén.

Trình tự các thao tác để dừng hệ thống Chiller:
- Dừng máy nén.
- Dừng bơm nước lạnh của hệ thống làm lạnh nước – water chiller (Sau khi dừng máy 05 phút).
- Dừng bơm nước giải nhiệt của tháp giải nhiệt(Sauk hi dừng máy 05 phút).
- Dừng motor quạt tháp giải nhiệt.
Trong quá trình vận hành, cần chú ý:
- Lắng nghe các tiếng động bất thường, độ ồn chấn động
- Kiểm tra đường hút có đông đá không
- Kiểm tra bơm họat động bình thường và đúng chiều.
- Kiểm tra quạt tháp họat động bình thường và đúng chiều
- Kiểm tra chất lượng và mức dầu trong carte.
- Theo dõi các thông số kỹ thuật.
- Kiểm tra điện áp sau khi hoạt động (± 10%).
- Kiểm tra dòng điện có họat động bình thường không.
- Kiểm tra đồng hồ áp suất. (LP 3-5.5 kG/cm2, HP 17-21 kG/cm2).
- Ghi nhật ký vận hành.

Để đảm bảo an toàn khi hoạt động, các bạn cần tuân thủ những quy tắc sau:
- Khi xảy ra một trong các trường hợp sau. Phải dừng máy, cắt nguồn, kiểm tra và xử lý.
- Thiết bị bảo vệ báo nhưng máy không dừng.
- Có tiếng động bất thường.
- Dòng làm việc cao hơn bình thường 20%.
- Thiết bị khó khởi động hoặc không thể khởi động.
- Họat động bình thường nhưng không có tác động làm lạnh.
- Dừng tự động nhưng không thể khởi động lại tự động.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:27 AM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.